[Вопрос] Problem bei IFC Property Set Erstellung in Allplan und Auswertung in Solibri

Теги:
  • Property Set
  • IFC
  • Solibri

Guten Tag,

ich habe folgendes Problem und würde mich freuen, wenn jemand eine Idee dazu hat.

Ich möchte ein 3D Modell als IFC exportieren und in Solibri einlesen. In Solibri gibt es Reiter wie "AllplanAttributes".
Es besteht aber auch die Möglichkeit in Allplan einen eigenen Reiter zu erstellen (das sogenannte Property Set), welcher dann in Solibri angezeigt wird.

Jetzt stellt sich folgendes Problem:

Ich möchte beispielsweise in meinem "Property Set" unter den "spezifischen Zuordnung: Wall" das Attribut "statisch_tragend" hinterlegen. Alle Wandelemente haben auch dieses Attribut hinterlegt und es sollte deswegen theoretisch möglich sein dies auszuwerten. Das Problem an der Sache ist, dass das nicht bei allen passiert und bin deswegen etwas Ratlos.

Wo könnte ein Fehler liegen? Was sollte ich beachten?

Ich würde mich um eine kleine Hilfestellung freuen.

Viele Grüße

Jan

latest video on YouTube: Allplan Visual Scripting - bridge bearing

Discord Server about Allplan, Engineering and Construction: https://discord.gg/uUD6MdecfQ

Show most helpful answer Hide most helpful answer

Hi,

also du erstellst keinen eigenen Reiter in Allplan. Das ist nochmal ein anderes Thema mit dem Mapping von IFC-Attributen. So könntest du einen eigenen Reiter erstellen.
Das PSet kannst du dir so vorstellen: Es gibt eine Reihe an vordefinierten Attributen, die dann auch über IFC dem PSet zugeordnet werden.
Im Object Guide von Allplan (oder auch BIM-Kompendium) findest du eine schöne Übersicht.
--> https://info.allplan.com/de/bim-guides/bim-object-guide.html
Ich habe dir mal einen Screenshot (01) von IFC Wall beigefügt. Dort siehst du das Attribut "statisch tragend" (Bezeichnung in Allplan) und den Übertrag ins IFC (LoadBearing --> true/ false).

Das müsste auch so ankommen. Kannst du mal einen speziellen Fall zeigen, in dem das nicht der Fall ist (Screenshots, Attribute in Allplan, die IFC Datei etc.)?

LG Wolfram

Вложения (1)

Type: image/png
Загружено 215 раз
Size: 59,79 KiB

Hi,

also du erstellst keinen eigenen Reiter in Allplan. Das ist nochmal ein anderes Thema mit dem Mapping von IFC-Attributen. So könntest du einen eigenen Reiter erstellen.
Das PSet kannst du dir so vorstellen: Es gibt eine Reihe an vordefinierten Attributen, die dann auch über IFC dem PSet zugeordnet werden.
Im Object Guide von Allplan (oder auch BIM-Kompendium) findest du eine schöne Übersicht.
--> https://info.allplan.com/de/bim-guides/bim-object-guide.html
Ich habe dir mal einen Screenshot (01) von IFC Wall beigefügt. Dort siehst du das Attribut "statisch tragend" (Bezeichnung in Allplan) und den Übertrag ins IFC (LoadBearing --> true/ false).

Das müsste auch so ankommen. Kannst du mal einen speziellen Fall zeigen, in dem das nicht der Fall ist (Screenshots, Attribute in Allplan, die IFC Datei etc.)?

LG Wolfram

Вложения (1)

Type: image/png
Загружено 215 раз
Size: 59,79 KiB

Hallo Wolfram,

vielen Dank für deine Mühe und Hilfe. Ich werde es mir angucken und denke dass ich damit weiterkommen werde.

Viele Grüße

Jan

latest video on YouTube: Allplan Visual Scripting - bridge bearing

Discord Server about Allplan, Engineering and Construction: https://discord.gg/uUD6MdecfQ