Fassade in Verhätnis zu Raum-Aubauflächen

Теги:
  • 2009

Hallo Zusammen,

gibt es eine Möglichkeit, dass eine Fassade, die mit dem Fassadenmodellierer erstellt wurden ist,auch von den Ausbauflächen eines Raumes,konkret den Seitenflächen erfasst werden kann??

Danke

das pasiert analog zu fenstern in wänden. geht das fenster über die gesamte wand, was gibt es da zum auswerten, tapete, anstrich? ggf noch die scheuerleiste, wenn man sie ans fenster nageln will.

das pasiert analog zu fenstern in wänden. geht das fenster über die gesamte wand, was gibt es da zum auswerten, tapete, anstrich? ggf noch die scheuerleiste, wenn man sie ans fenster nageln will.

Vielleicht hab ich mich etwas unverstandlich ausgedruckt. Denn wenn ich ein raum anlegen, werden die fassaden als seitenflache aufgenommen, sprich sie werden nicht als fassade erkannt!
Er nimmt diese flache an der es an die fassade angrenzt auch in die berechnung auf, obwohl er es nicht aufnehmen musste.

das pasiert analog zu fenstern in wänden. geht das fenster über die gesamte wand, was gibt es da zum auswerten, tapete, anstrich? ggf noch die scheuerleiste, wenn man sie ans fenster nageln will.

Vielleicht hab ich mich etwas unverstandlich ausgedruckt. Denn wenn ich ein raum anlegen, werden die fassaden als seitenflache aufgenommen, sprich sie werden nicht als fassade erkannt!
Er nimmt diese flache an der es an die fassade angrenzt auch in die berechnung auf, obwohl er es nicht aufnehmen musste.

mit welcher Liste und welcher Einstellung bei extras/Optionen/Räume/Raum Geschoss Ausbau
wird das Ergebnis für welches Material und zugehöriger Attributeinstellung erreicht?

drei unterschiedliche Lösungsansätze:

1. Optionen -> Räume -> Seitenflächen ermitteln - nur an angrenzenden Bauteilen aktivieren. Danach einmal 3D-aktualisieren ausführen

2. an der Stelle der Glassfassade zusätzlich eine Seitenfläche ohne Schichtaufbau als Korrekturfläche anbringen.

3. im Raum die Ausbauschichten mit einer Bedingung versehen, dass diese nur bei Bestimmten Gewerken ausgeworfen werden.

gruß

Namenlos gezeichnet in vollem Bewusstsein - ignorant, in eigen Augen vermutlich höflich, dennoch unhöflichst, unfreundlichst wer einen/viele vermutete - sich von alters erschließende Namen nennt.
[b]

drei unterschiedliche Lösungsansätze:
3. im Raum die Ausbauschichten mit einer Bedingung versehen, dass diese nur bei Bestimmten Gewerken ausgeworfen werden.
gruß

Super das war gut Markus. Es hat geklappt.

Mal eine andere Frage in diesem Zusammenhang;

Gibt es in der Version 2009 eine Ausgabeliste, die die Fassadenmengen auswirft?
Wenn nein, gibt es eine andere Methode?

Danke