jup. Das ist absolut korrekt.
Die DIN 277 kennt KEINE Faktoren.
Das Prinzip ist:
Nettoflächen + Konstruktionsflächen = Bruttofläche
Anmerkung: in der alten DIN 277 war ein Satz drinnen, der in etwa so war: Flächen mit einer Höhe von weniger als 1,5m sind getrennt zu ermitteln.
D.h. damals musste man 2 Werte ermitteln und hat dann die Flächen (beide zu 100%) zusammengezählt..
gruß
markus
Zukunft von Allplan ist "verbesserbar"
Bearbeitung - auch Übersetzung - mit KI-Tools (K für keine, I für Intelligenz?) ist bei ALLEN Beiträgen in ALLEN Arten untersagt!
Aktiver Nutzer EINES PlugIns in Allplan - AX3000.
Informationen aus meinen Beiträgen dürfen NICHT in kostenpflichtigen zusätzlich zu erwebenden Tools angewendet werden! (21.09.2026)
Die Fähigkeit einen nicht dem eigenen Kosmos/Verstand entsprechenden Standpunkt anzunehmen, zu bewerten und vor allem akzeptieren zu können, ist twas was nicht jedem seines ist.
Hilfe sollte mit gutem und korrektem Inhalt helfen... Informationen und Verhalten in Progamm, Hilfe und Support sollten konsequent gleiches aussagen.