icon

Nettogrundflächen nach DIN277 unter Dachschräge [Gelöst]

Schlagworte:
  • 2011

Hallo,
wir haben hier eben bei einem Nichtwohngebäude(Seminar-/Gemeindezentrum) die Frage, wie die NGF im Dachgeschoss unter der Dachschräge berücksichtigt wird. M.E. ist die Grundfläche voll anzurechnen - im Gegensatz zur WFl.VO - sehe ich das richtig?

Gruß: T.

jup. Das ist absolut korrekt.
Die DIN 277 kennt KEINE Faktoren.
Das Prinzip ist:

Nettoflächen + Konstruktionsflächen = Bruttofläche

Anmerkung: in der alten DIN 277 war ein Satz drinnen, der in etwa so war: Flächen mit einer Höhe von weniger als 1,5m sind getrennt zu ermitteln.
D.h. damals musste man 2 Werte ermitteln und hat dann die Flächen (beide zu 100%) zusammengezählt..

gruß
markus

Zukunft von Allplan ist "verbesserbar"

Bearbeitung - auch Übersetzung - mit KI-Tools (K für keine, I für Intelligenz?) ist bei ALLEN Beiträgen in ALLEN Arten untersagt!

Aktiver Nutzer EINES PlugIns in Allplan - AX3000.

Informationen aus meinen Beiträgen dürfen NICHT in kostenpflichtigen zusätzlich zu erwebenden Tools angewendet werden! (21.09.2026)

Die Fähigkeit einen nicht dem eigenen Kosmos/Verstand entsprechenden Standpunkt anzunehmen, zu bewerten und vor allem akzeptieren zu können, ist twas was nicht jedem seines ist.

Hilfe sollte mit gutem und korrektem Inhalt helfen... Informationen und Verhalten in Progamm, Hilfe und Support sollten konsequent gleiches aussagen.

Hallo,
ja, das mit den 1,5m-Flächen hatte ich hier auch noch in der alten DIN drin, daher meine leichte Irritation.
Vielen Dank für die rasche Antwort!

Gruß: T.