Effetti della modifica di altezze dei livelli


Salve,
mi è stato necessario modificare una "Altezza sopra" al Piano di un Edificio, organizzando il lavoro con Struttura opera tramite il Manager livelli.
Seguendo le mie esigenze, credo di aver correttamente scelto di spostare verso l'alto tutte le altezze dei Piani superiori a quello modificato, e mantenere uguali quelle dei piani inferiori.
Il profilo dell'edificio che mi è uscito nella rappresentazione grafica del Manager livelli è perfetto: tutte le altezze soprastanti il piano modificato sono state aggiornate, così anche le relative voci nella Struttura opera, accanto al nome del Piano (Altezza sotto, Altezza sopra).
Problema è che ora, sebbene abbia selezionato anche gli aggiornamenti di posizione dei vari oggetti vincolati ai quadri (non ricordo a memoria quella scheda di selezione apparsami), ora mi trovo con i solai tutti ribassati della stessa quantità che avevo incrementato: l'immagine allegata dovrebbe esplicitare la situazione.

Ecco, vorrei sapere come si procede correttamente affinché i solai e le travi (come avvenuto "automaticamente" per pareti e pilastri) si aggiornino nei termini di altezze di riferimento cui ancorarsi.

Anhänge (1)

Typ: image/jpeg
429-mal heruntergeladen
Größe: 37,65 KiB

Come potrà notare nell'immagine in allegato, è più corretto vincolare una delle altezze ad un livello standard, e l'altra riferirla alla precedente
Nel suo caso si tratta di un solaio usato come soffitto, che comincia a partire dalla quota del livello superiore e sale di 20 cm
In figura ho vincolato lo spigolo inferiore al livello superiore del quadro
Lo spigolo superiore, come impostato in figura, resta sempre e comunque a 20cm da quello inferiore
Modificando il menager dei livelli, cambia il valore dell'altezza del livello superiore, ma lo spigolo inferiore del solaio vi resta comunque agganciato, lo spigolo superiore segue di conseguenza

Anhänge (1)

Typ: image/png
396-mal heruntergeladen
Größe: 58,17 KiB

Il mio solaio parte da una quota d'intradosso misurata nel corso di un rilievo, quindi mi è servito ricorrere alla "distanza dal basso" per realizzarlo senza dover calcolare ogni volta la differenza tra altezza totale e misurata, e vincolarlo così dall'alto.
Resta il mistero per cui pilastri e pareti si sono adattati alla modifica mentre solai e travi no.

Noto che a seguito delle modifiiche al menager dei livelli lei vorrebbe che il solaio aumenti di spessore automaticamente, non solo che si sposti verso l'alto o il basso.
Questo si può fare, configurando menager livelli e sturttura opera in maniera adeguata e rapportando ad essi i riferimenti altezza del solaio
A questo punto pero' le chiedo scusa, è più semplice farlo vedere che non scriverlo, la invito pertanto a contattare il nostro servizio assistenza, sarò lieto io stesso di spiegarle come procedere

Noto che a seguito delle modifiiche al menager dei livelli lei vorrebbe che il solaio aumenti di spessore automaticamente, non solo che si sposti verso l'alto o il basso.

Mi sono spiegato male...
A me interessa (interessava, oramai sto correggendo manualmente tutti i solai per non accumulare errori) traslare tutta la struttura verso l'alto di quanto ho aumentato un'altezza di piano. Lo spessore deve rimanere quello che era: nell'immagine avevo volutamente distinto l'altezza sopra modificata per non avere "gradini" fra pareti e solai all'estradosso (ricordo che le pareti hanno seguito fedelmente la modifica fatta col Manager livelli), dall'altezza sotto che in teoria non avrei dovuto toccare essendo una misura vera, effettuata sul campo.
Chiaro che, se le misure Standard S^ e Sv si fossero adattate (e qui torniamo al mio probabile errore nel procedere, da cui la presente discussione), non avrei dovuto incrementare né la distanza dello spigolo superiore (per raggiungere il nuovo estradosso), né quella dello spigolo inferiore ("falsando" a livello di software le misure effettuate sul campo).
Questo si può fare, configurando menager livelli e sturttura opera in maniera adeguata e rapportando ad essi i riferimenti altezza del solaio
A questo punto pero' le chiedo scusa, è più semplice farlo vedere che non scriverlo, la invito pertanto a contattare il nostro servizio assistenza, sarò lieto io stesso di spiegarle come procedere

Sicuramente ne terrò conto per la prossima Struttura opera da modificare: come detto, avendo iniziato le correzioni a mano, non vorrei che la modifica producesse un accumulo di errori dai quali non saprei districarmi...

Grazie.