In unserem IFC-Export kommen die Wände als IfcElementAssembly heraus. Ungeachtet, ob sie ein- oder mehrschichtig sind. Kann ich das ändern, so dass sie als IfcWall exportiert werden?
- Forum
- CAD Allgemein
- CAD Allgemein
Wände als IfcElementAssembly exportiert.
Hilfreichste Antwort anzeigen Hilfreichste Antwort verbergen
..bei uns funktioniert es mit folgender Einstellung (s. ifc-export.png)
Anhänge (1)
..bei uns funktioniert es mit folgender Einstellung (s. ifc-export.png)
Anhänge (1)
Das habe ich auch probiert. Dann verschmelzen aber die mehrschichtigen Bauteile wieder zu einer Schicht
..nein, das tun sie eben gerade nicht!
Ich schaue es mir nochmal an, aber in meiner Test-Exportdatei ist es tatsächlich so. Wenn sich das nicht klärt, poste ich mal die Umstände.
Noch als Tipp:
Schau dir mal die IFC zunächst in einem Viewer an (Solibri etc.). Das "Problem" kann auch an der Software für den Import liegen. Ansonsten kannst du noch im CAD die Attribute der Bauteile anschauen. Vielleicht ist dort der IFC-Objekttyp umgestellt.
OK, ich habe es mir jetzt nochmal angesehen. War wohl ein Exportfehler. Die Situation ist totzdem folgende: Entweder bekomme ich eine Herarchie, bei der die übergeordneten Knoten IfcElementAssembly sind und erst die tiefere (Schicht)Ebene IfcWall, oder jede Schicht ist eine eigenständige und damit kaum zusammen mit den zusammenhängenden Schichten auswertbar.
Bei der Gruppenlösung ist v.a. auch blöd, dass jede einschichtige Wand ebenfalls eine Gruppe ist.
Oder hat noch jemand eine Idee, wie man für den Gruppen"knoten" IfcWall einrichten kann?