[Frage] Zweischaliges Mauerwerk mit Kerndämmung, Maße. Nach Aussenmaß der Innenmaß richten?


Hallo Liebe Gemeinde,
ich bin momentan an einem Projekt für die Schule,
Wir erstellen ein Haus mit zweischaligen Mauerwerk mit Kerndämmung.
Ich habe das Mauerwerk wie folgt gewählt:

11,5 Verklinkerung
12,0 Kerndämmung
24,0 Ziegel
________________
47,5cm Gesamt

So meine Frage dazu,
Soll ich mich nach den Maurermaßen Aussen also z.B.9,99m halten
oder soll ich mich nach den Innenmauerwerkmaßen halten (Öffnungsmaße)
(Ich habe im EG angefangen zum Zeichnen)

Das Problem ist, das ein 36,5er Keller gemauert ist. Da Passen ja die Maße Innen und Außen. Nur bei 47,5cm Stimmt dann quasi nur eins von beiden.

Oder soll ich im Keller anfangen und dann mein Mauerwerk im EG nach den Innenmaßen richten, aber dann stimmen die Außenmaße nicht.
oder soll ich die Dämmung 11,5cm wählen, obwohl es die nicht so gibt?

Ich hoffe ich konnte das Problem verständlich erklären.
Wäre froh über ein paar Tips.

Liebe Grüße

Anhänge (1)

Typ: image/png
301-mal heruntergeladen
Größe: 75,88 KiB

Kommt auch darauf an was die Satik sagt oder die Baulinien/ Baugrenzen und weitere Anforderungen sagen. Zumindest kann man auch die Wandachse EG auf Aussenseite 24er Ziegel verschieben und dort dann Außenmaße 24er Ziegel planen für ein Mauerwerksraster.

Software: Allplan, Lumion, OM by Cycot, Simplebim, Nevaris...
Coachings unter http://www.cycot.de / Tutorials unter http://www.allplanlernen.de

vier mögliche ansätze:

1. Außen sichtmauerwerk, innen verputzt
-> raster außen ist maßgeblich, innen muss sich danach richten

2. außen verputz, innen verputz
-> egal. eines als führend definier.

3. außen verputz, innnen sichtmauerwerk
-> innen ist führen, außen richtet sich danach

4. beidseits sichtmauerwerk
-> dämmung muss in das ziegelraster gebracht werden, anschläge usw. gehorchen dem maßsystemen des ziegelrasters.

Namenlos gezeichnet in vollem Bewusstsein - ignorant, in eigen Augen vermutlich höflich, dennoch unhöflichst, unfreundlichst wer einen/viele vermutete - sich von alters erschließende Namen nennt.
[b]

Hallo,

der Klassiker bei uns im Norden ist Phillips Fall Nr. 1. Außen Verblendmauerwerk und innen Putz auf Ziegel-,KS-, Holzrahmen oder Stahlbetonwänden.
Das Verblendmauerwerk hat dann immer Priorität, das Haus wickelt sich von außen nach innen ab. Das Verblendmauerwerk soll ja später aus einem Guss erscheinen und muss deshalb nach Maßordnung des jeweiligen Steinformats, auch in der Höhe, geplant werden. Alles andere muss sich dem unterordnen und da aus statischen Erfordernissen oft schon 17,5er oder 20 er Wandstärken ausreichend sind ist hat sich das mit der oktametrischen Maßordnung für die tragenden Wände von Hause aus erledigt.
Grüße, Michael.

Allplan 2023 Architektur

Alles Klar!
vielen lieben dank!