3D - Aktualisieren löscht Fensteröffnung

Schlagworte:
  • 2014

Hallo Forumianer!
Hallo Nemetschek!

Wir haben gerade die schmerzliche Erfahrung gemacht, dass in der Version 2014-1-6 (Hotfix heute Früh ausgeführt) beim Befehl "3D aktualisieren" bei den Optionen "Alles" und "Rekonst" es zum LÖSCHEN der Fenster- und Türöffnungen kommt. Beschriftungsbilder bleiben jedoch erhalten. Eine Möglichkeit dies rückgängig zu machen haben wir nicht gefunden.

Eine Überprüfung / Kontrolle des Befehls in der Version 2014-1-4 hat das gewünschte und erwartete Ergebnis gebracht.

Nun liegt die Vermutung Nahe: It's a bug, not a feature ...

Hat jemand von Euch auch schon diese schmerzliche Erfahrung gemacht?

Bei der Hotline in Österreich ist gerade Stau ...

Frustrierte Grüße aus Wien!

Martin

Tell me and I forget.
Teach me and I remember.
Involve me and I learn.
Benjamin Franklin

1 - 10 (12)

Hallo nochmals!

Weitere Überprüfungen haben ergeben, das dies möglicherweise ein Projektspezifisches Problem sein kann. Dies bringt mich zu folgender Frage:

Welche Eigenschaften (Defekte) müsste eine Fenster- / Türöffnung in einer 3-Schichtigen Wand haben, damit der Befehl "3D aktualisieren" diese tatsächlich löscht?

Bin für jede Hilfe dankbar, da es sich um ein wichtiges Geschoss in unserem Hochhausprojekt gehandelt hat, welches nun leider nochmals gezeichnet werden muss...

Gruß, Martin

Tell me and I forget.
Teach me and I remember.
Involve me and I learn.
Benjamin Franklin

Ich verwende diese Funktion eher selten (vor allem bei "Alles", da rückgängig nicht möglich ist). Dabei wird auch nachträglich geänderte Geometrie der Bauteile zurückgesetzt (z.B. wenn man die Wand mit Punktmodifizierung an einen anderen Bauteil anpasst).

Wenn die Öffnungen verschwunden sind, wurde Ich auf die fehlerhafte Geometrie tippen. Im Modul Modellieren 3D gibt es die Funktion "Kritische Modeldaten markieren". Dadurch kann man sehen, wo die Geometrie nicht punktgenau ist.

Jurij

p.s.
Wenn bei Ihren Rechner/Server die Erstellung der "Shadow copies" aktiviert ist, kann man mittels Windows Explorer --> auf das betreffene TB mit rechter Maustaste auf Eigenschaften klicken --> "Frühere Versionen" --> eine gesicherte Kopie des Teilbildes als Kopie speichern.

Stecke im Allplan seit 1995
Hotline für Kunden in Slowenien seit 1997

Hallo Jurij!

Danke für Deinen Tipp mit der Funktion "Kritische Modelldaten markieren".

Mittlerweile erarbeiten wir gerade auf Basis einer älteren Version unseren "Letztstand". Erste vorsichtige Überprüfungen mit dem Befehl "3D aktualisieren" "Rekonst" und kopierten Bauteile auf dem gleichen Teilbild haben KEIN Löschen mehr zur Folge. Von der Option "Alles" werde ich Abstand nehmen.

Ich muss mich somit entschuldigen, meine vorschnell aufgestellte Behauptung aus dem ersten Forumseintrag: "Nun liegt die Vermutung Nahe: It's a bug, not a feature ..." ist falsch.

Für mich bleibt jedoch die Frage, warum die Öffnungen in unserem Fall gelöscht wurden, auch dann, wenn die Geometrie aus jetziger Betrachtung ganz offensichtlich schadhaft war. Für mich bedeutet "3D aktualisieren" nicht zwangsläufig einen Bauteil zu Löschen, zumindest nicht ohne Vorankündigung/Warnung.

Gruß, Martin

Tell me and I forget.
Teach me and I remember.
Involve me and I learn.
Benjamin Franklin

p.s. keine tb-sicherung vorhanden? hilft meist..

... doch, aber auch Server neu, und sonstige IT-Aktualisierungen am laufen, ...

Tell me and I forget.
Teach me and I remember.
Involve me and I learn.
Benjamin Franklin

Hallo Martin,

Was macht Rekonst: rekonstruiert die Bauteile auf Ihren "Ursprungszustand". Wenn man z.B. eine Wand mit Linie Knicken verformt und dann die Funktion anwählt, wird die "repariert" sodass die wieder eine Wand mit gleicher Dicke erstellt wird. Offensichtlich hat Allplan die Wände, wegen problematischer Geometrie (am meistens sind die "Zeichenungenauigkeiten" in tausendstel mm dafür verantwortlich)repariert weil die Öffnungen nicht in Ordnung waren.

Solche Ungenauigkeiten sind vor allem problematisch bei Verwendung der freien Ebenenparen übereinander...

Jurij

Stecke im Allplan seit 1995
Hotline für Kunden in Slowenien seit 1997

Guten Morgen Jurij!

"Rekonst" als Funktion für eine Rekonstruktion, einen Neuaufbau verstehe ich ja grundsätzlich. Das macht schließlich auch Sinn.

Woran ich - vom Verständnis noch - scheitere, ist die Tatsache, dass in unserem Fall ALLE Öffnungen (Türen und Fenster) gelöscht wurden.

Beim Neuaufbau des Geschosses habe ich die Kollegen auf eine penibel genaue Zeichenstrategie eingeschworen. Der Grundriss besteht aus einer elliptischen Grundform mit mehreren Ecken und Rücksprüngen. In regelmäßigen Zeitabständen wird die Zeichnung mit dem Befehl "Kritische Modelldaten markieren" überprüft. Die Rekonstruktion erfolgt nur mehr bei ausgewählten Bauteilen und nicht mehr für ein ganzes Geschoss.

Danke für Deinen Tipp!

Schönen Tag,
Martin

Tell me and I forget.
Teach me and I remember.
Involve me and I learn.
Benjamin Franklin

Das ALLE Öffnungen gelöscht worden sind, wundert mich auch sehr... Sollte eingentlich nicht passieren, weil Ich nicht glaube, dass alle fehlerhaft waren. Schade, dass man das Verhalten nicht nachmachen kann.

In der V2009 hatte Ich am Anfang riesige Probleme mit Allplan, da sich die Geometrie der Bauteile selbstständig zerschossen hat (Programentwickler haben das in einer der nächsten Patches beseitigt). Rekonst hat die fehlerhafte Öffnungen nicht gelöscht, sondern mit Füllfläche gekennzeichnet (aber die Leibungen, bzw. Verblendungen waren weg). Wir arbeiteten an einer Wohnsiedlung von 50.000 m2 BGF, und es war für uns, beim Termindruck, echt frustrierend nach und nach die Bauteile neu zu erstellen... Eine Villa habe Ich bestimmt 3x komplett nachzeichnen müssen...

Jurij

p.s.
Allplan zeigt im Normalfall eine Meldung (s. Abb.), wenn etwas mit der Geometrie nicht stimmt. Man braucht die Funktion "Kritische Modelldaten markieren" eigentlich nicht zu verwenden.

Stecke im Allplan seit 1995
Hotline für Kunden in Slowenien seit 1997

Anhänge (1)

Typ: image/jpeg
318-mal heruntergeladen
Größe: 19,58 KiB

..den Fall hatte ich mal bei Fenstern die nicht neu erzeugt sondern immer nur kopiert wurden...

Mit besten Grüßen!
Jürgen

Allplan Ingenieurbau V10 bis V2025