Hallo Liebe Leute,

gerade stehe ich vor dem Problem, dass ich die Dachhaut nicht so hinbekomme wie sie sein sollte. Bild seht ihr im Anhang. Hier soll der Firstpunkt längs gerade durch verlaufen und nicht so wie hier schräg sein. Das ist doch mit Sicherheit machbar, nur komme ich nicht drauf welcher weg dahin führt. Eventuell die Dachebene in eine freie auflösen?

Auch hatte ich noch Probleme mit der Bodenflache, welche ich bisher nie hatte. Meine Bodenfläche erkennt die Laibungen der Türen nicht und füllt diese demnach nicht aus. Alles was ich fand zu dem Thema hat leider nicht funktioniert, ich kann mir nicht erdenken woher es kommt.

Liebe Grüße

Natasa Katanic

Anhänge (1)

Typ: image/png
200-mal heruntergeladen
Größe: 24,09 KiB
11 - 18 (18)

Dachebene funktioniert "nur" planar. Verwunden benötigt man eine Lösung, welche entweder aus freien körpern freie ebenen macht od. über bezugsflächen (aus 3D-Flächen) zusammengebaut wird.

Namenlos gezeichnet in vollem Bewusstsein - ignorant, in eigen Augen vermutlich höflich, dennoch unhöflichst, unfreundlichst wer einen/viele vermutete - sich von alters erschließende Namen nennt.
08.01.2024 - Gegen Bauernsperren! -> Boykott der direktverkaufenden Bauern - kauft nicht mehr direkt bei Bauern!

Mein erster Versuch war die freie Ebene, danach die 3D Fläche, doch leider kam beides immer auf das selbe hinaus. Indemfall muss ich etwas falsch gemacht haben, doch kann ich mir nicht rausziehen was Hmm, das wird heute eine längere Prozedur sehe ich.

Natasa Katanic

Hi Natasa,

After drawing the roof boundary, you should be able to get the result you want, when you click only the top and bottom edges while slope. I tried it and it worked fine

Hatem OZDEMIR
Architect | Allplan Trainer | BIM Manager
Website: http://www.mimcad.com
Website: http://www.bimakademi.com
e-mail: hatemozdemir[at]gmail.com
Ankara / Turkiye
LinkedIn-Profil
YouTube

das ist was für einen Zimmerer .. und :

ich habe nicht alles gelesen, aber wenn es eine verwundene Fläche werden muss (ich habe nur das Stichwort gesehen fallende Traufe .. )

ggf mit dem 4 Punkt Segel die Ebene erzeugen ?
https://help.allplan.com/Allplan/2022-0/1031/Allplan/index.htm#44906.htm

Mögliche Anwendungen sind z.B. Rampen oder Bodenabläufe in Betonwannen, kleine Geländemodelle oder freie Dachformen über unregelmäßigen Grundrissen (als 3D-Körper, der dann in Ebenen gewandelt wird).

Allplan Webentwicklung

Private messages must be private. No support request via Private message.

Danke jvelletti, ja das sollte es eben nicht werden Das ist schwieriger als gedacht für mich. Werde mich nachm Mittag ran hocken mit erholten Nerven und mein Glück nochmal probieren. Das muss ich doch auch irgendwie hinkriegen

Natasa Katanic

can you upload the drawing file

Hatem OZDEMIR
Architect | Allplan Trainer | BIM Manager
Website: http://www.mimcad.com
Website: http://www.bimakademi.com
e-mail: hatemozdemir[at]gmail.com
Ankara / Turkiye
LinkedIn-Profil
YouTube

Moin zam! Ich danke euch für eure Tipps, es hat zwar etwas länger gedauert aber es hat funktioniert

Grüße

Natasa Katanic

Hallo, Natasa,
leider hast Du uns nicht verraten, wie Deine Lösung jetzt aussieht,
denn so viele Möglichkeiten gibt es nicht, wenn man verwundene Dachflächen, die sich nur schwer eindecken lassen, mal ausschliesst:
A ist das, was Dir Nemetschek als erstes vorgeschlagen hatte:
beide Traufen sind waagrecht, beide Giebel sind symmetrisch, nur: die Firstpfette ist geneigt, und die Eindeckung dürfte nicht einfach sein.
B führt zu einer waagerechten Firstpfette, aber die untere Traufe ist geneigt, der rechte Giebel ist asymetrisch, und die Eindeckung der unteren Dachfläche macht Probleme.
C hat ein geteiltes Dach mit waagerechtem dreieckigem Teil am First; alle Traufen sind waagerecht, beide Firstpfetten sind waagerecht, beide Giebel sind symmetrisch, und die Eindeckungen beider Dachflächen dürften keine Probleme machen.
D das Walmdach hab´ ich vor kurzem verwirklicht: alle Traufen in einer Höhe, beide Giebel symmetrisch, und die Firstpfette leicht geneigt; da der Winkelversatz der unteren Fassade nur klein ist, konnte mit ganzen Deckreihen eingedeckt werden: links am Tolereanzminimum, rechts am Maximum

Was hast Du jetzt für eine Lösung verwirklicht?
beste Grüße
Thomas

allplan seit V4.5
Win.7 64bit

Anhänge (3)

Typ: application/pdf
454-mal heruntergeladen
Größe: 94,49 KiB
Typ: image/jpeg
116-mal heruntergeladen
Größe: 7,92 MiB
Typ: image/jpeg
49-mal heruntergeladen
Größe: 2,83 MiB
11 - 18 (18)

Verwendung von Cookies:
Um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwendet Allplan Cookies.
Durch die weitere Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.  -  Mehr Informationen

Schließen