[Frage] Faktor Zubehörflächen [Gelöst]


Sehr geehrte Damen und Herren,

bei meinem laufenden Projekt berechnet mir der Report alle Zubehörflächen mit einem Faktor von 0,5, obwohl alle Einstellungen im Ausbaumenü Faktor 1,0 anzeigen. Was habe ich übersehen? Bei allen anderen vorherigen Projekten lief es reibungslos.

Lösung anzeigen Lösung verbergen

am Wahrscheinlichsten nach lesen von " alle Einstellungen im Ausbaumenü Faktor 1,0" ...
dürfte der letzte Punkt sein:

- Höhenbezug des Raumes prüfen
Raumhöhe unter 2 m.

ggf. noch irgendwas mit Nutzungsart -> Aussenbereiche zählen auch nur zu 50%

Allplan Webentwicklung

Private messages must be private. No support request via Private message.

Hallo,
ohne in Allplan nachzusehen fallen mir folgende Sachen ein:
- Im Raummenü man alle Faktoren von vorne Raum, Ausbau und bis hinten DIN 277 checken
- Dicke der Ausbaubeläge kontrollieren
- Höhenbezug des Raumes prüfen

Software: Allplan, Lumion, OM by Cycot, Simplebim, Nevaris...
Coachings unter http://www.cycot.de / Tutorials unter http://www.allplanlernen.de

am Wahrscheinlichsten nach lesen von " alle Einstellungen im Ausbaumenü Faktor 1,0" ...
dürfte der letzte Punkt sein:

- Höhenbezug des Raumes prüfen
Raumhöhe unter 2 m.

ggf. noch irgendwas mit Nutzungsart -> Aussenbereiche zählen auch nur zu 50%

Allplan Webentwicklung

Private messages must be private. No support request via Private message.