[Frage] Fenster mit Falz [Gelöst]


Ein Mauerwerk hat Fensteröffnungen mit Falz.
Nach Erzeugen der Fensteröffnung modifiziere ich diese mit einem Falz.
Das Leibungselement setze ich in die lichte Falzöffnung. Die Ausdehnung verbleibt aber in der lichten Fensteröffnung. Es müßte sich an die lichte Falzöffnung anpassen.
Was ist da zu tun ? MfG Perlefter

Anhänge (1)

Typ: image/jpeg
78-mal heruntergeladen
Größe: 50,07 KiB

Lösung anzeigen Lösung verbergen

1. Möglichkeit:
Fenster-Öffnung (mit Falz) in einer 2-schichtigen Mauerwerks-Wand (äussere Schichtdicke = Falz-Dicke) herstellen. Wenn man nicht mit der 2-Schichtigen Wand "leben" kann, dann die Fenster-Öffnung danach in die einschichtige Wand verschieben, und danch nicht mehr "anfassen".

2. Möglichkeit
Verblendung hinzufügen

3. Möglichkeit
Öffnung so lassen, Offset links und rechts der Fenster-SmartParts auf negative Werte einstellen.

Ich würde die 2.Möglichkeit favorisieren...

Anhänge (2)

Typ: image/png
67-mal heruntergeladen
Größe: 9,39 KiB
Typ: image/png
59-mal heruntergeladen
Größe: 4,85 KiB
11 - 18 (18)

Hallo Perlefter,

das habe ich bereits auch schoneinmal probiert aber geht nicht. Problem ist einfach wenn man diesen Falz macht sieht gut aus aber das Smartpart bindet sich nicht in die Öffnung.

Verblendung funktioniert recht gut aber nur wie beschrieben oben und L und R Seite. und unten eventuell 3D Körper mit modellieren.

Aber vielleicht ergibt sich ja ne lösung eventuell mit Bezugsflächen aber das muss ich nochmals Probieren alles

Beste Grüße Tobi

Hallo Tobias.
Wie währe es, wenn du die Öffnung anders denkst.
mache die Öffnung so groß, wie das Smartpart es benötigt.
Verwende den Fals von innen aus gesehen, dann sollte es doch passen.

Tschau
Mike
http://www.baucon.de
Erfreulicherweise macht die Aufnahme von Wissen niemals Dick!

Hello Tobias,

With the 2020 version, the Allplan opening SmartPart cannot be enlarged to fit your project.

With the wizYsmart openings, it is possible.
You can set the position with a positive or negative value on each of the 4 sides.

By default, I did not provide for windows with 2 independent casements, but just put 2 windows with 1 casement and it gives the desired result.

I offer these openings for free (available for Allplan from version 2014 to the current version). Just download wizYsmart Manager and create your account. You can contact me if needed. I always answer.
___________

Hallo Tobias,

Mit der Version 2020 kann das Öffnungs-SmartPart von Allplan nicht vergrößert werden, um deinem Projekt zu entsprechen.

Mit den wizYsmart Öffnungen ist dies möglich.
Du kannst die Position mit einem positiven oder negativen Wert für jede der vier Seiten einstellen.

Standardmäßig habe ich keine Fenster mit zwei unabhängigen Flügeln vorgesehen, aber es genügt, zwei einflügelige Fenster einzusetzen, und es ergibt das gewünschte Ergebnis.

Ich biete diese Öffnungen kostenlos an (verfügbar für Allplan von der Version 2014 bis zur aktuellen Version). Sie müssen nur den wizYsmart Manager herunterladen und ein Konto einrichten. Sie können mich bei Bedarf kontaktieren. Ich antworte immer.


Anhänge (3)

Typ: application/ndw
306-mal heruntergeladen
Größe: 1,50 MiB
Typ: image/png
49-mal heruntergeladen
Größe: 24,83 KiB
Typ: image/png
54-mal heruntergeladen
Größe: 12,05 KiB

Sorry, ich meinte die Verblendung von innen zu verwenden.
Du kannst aber auch den Anschlagtyp 4 verwenden, bei dem auch unten ein Versatz möglich ist.
Dazu sollte die Wand mindestens aus 2 Schichten bestehen.

Tschau
Mike
http://www.baucon.de
Erfreulicherweise macht die Aufnahme von Wissen niemals Dick!

Hallo Mike,

irgendwie verstehe ich den Sinn gerade nicht.

Die Öffnung an sich muss 1,75m und die Höhe ist bei 1.349, leider muss ich diesen blöden Falz darstellen sonst kommt wieder mecker von Tragwerksplaner
Also wenn du eventuell genauer erklären kannst was du damit meinst würde ich es gerne nachbasteln

Ansonsten bleibe ich bei der Theorie vom Nemo mit Verblendung und den unteren modelliere ich einfach mit einen Mengenkörper.

Beste Grüße Tobi

Hallo Tobias.
Habe kurz was modelliert.
Die Mauerwerkswand habe ich in 2 Schichten gesplittet und das Fenster mit dem Anschlagtyp 4 eingebaut.
Bei uns haben wir in einem Bauvorhaben das Fensterelement von Außen angebracht, in die Dämmebene oder wie bei dir in die Hinterlüftung eingebaut. Nur so eine Idee, bei dieser Lösung müsstest du konstruktiv die Schicht der Hinterlüftung in 2 Schichten splitten, wie ich es mit dem Mauerwerk gemacht habe.

Tschau
Mike
http://www.baucon.de
Erfreulicherweise macht die Aufnahme von Wissen niemals Dick!

Anhänge (1)

Typ: application/ndw
299-mal heruntergeladen
Größe: 2,13 MiB

Zitiert von: Bertrand_C
Hello Tobias,
With the 2020 version, the Allplan opening SmartPart cannot be enlarged to fit your project.
With the wizYsmart openings, it is possible.

You can set the position with a positive or negative value on each of the 4 sides.
By default, I did not provide for windows with 2 independent casements, but just put 2 windows with 1 casement and it gives the desired result.
I offer these openings for free (available for Allplan from version 2014 to the current version). Just download wizYsmart Manager and create your account. You can contact me if needed. I always answer.

___________
Hallo Tobias,
Mit der Version 2020 kann das Öffnungs-SmartPart von Allplan nicht vergrößert werden, um deinem Projekt zu entsprechen.
Mit den wizYsmart Öffnungen ist dies möglich.

Du kannst die Position mit einem positiven oder negativen Wert für jede der vier Seiten einstellen.
Standardmäßig habe ich keine Fenster mit zwei unabhängigen Flügeln vorgesehen, aber es genügt, zwei einflügelige Fenster einzusetzen, und es ergibt das gewünschte Ergebnis.
Ich biete diese Öffnungen kostenlos an (verfügbar für Allplan von der Version 2014 bis zur aktuellen Version). Sie müssen nur den wizYsmart Manager herunterladen und ein Konto einrichten. Sie können mich bei Bedarf kontaktieren. Ich antworte immer.

Hallo Betrand,

ja deine Tollen Fenster habe ich mir eben heruntergeladen und hatte ja schon einmal ein Konto eröffnet.

Es ist ja Super deine Funktion einfach nur klasse und funktioniert einwandfrei.

Perfekt muss ich gleich mal austesten deine SmartParts

Danke Danke

Beste Grüße

Tobi

Zitiert von: Mike
Hallo Tobias.

Habe kurz was modelliert.

Die Mauerwerkswand habe ich in 2 Schichten gesplittet und das Fenster mit dem Anschlagtyp 4 eingebaut.
Bei uns haben wir in einem Bauvorhaben das Fensterelement von Außen angebracht, in die Dämmebene oder wie bei dir in die Hinterlüftung eingebaut. Nur so eine Idee, bei dieser Lösung müsstest du konstruktiv die Schicht der Hinterlüftung in 2 Schichten splitten, wie ich es mit dem Mauerwerk gemacht habe.

Hallo Mike,

entschuldige bitte für meine verspätete Nachricht zu deinen Beitrag.
Also das ist ja auch eine sehr gute Lösung dein Beispiel und habe ich soeben gerade nachempfunden und modelliert.
Funktioniert perfekt und Danke für deine hilfe aufjedenfall. Jetzt muss ich nur noch in der kalkulationsabteilung testen das die damit Klar kommen das die eine Wand gesplittet wird Lach.

Von Betrand sind die fenster auch mega gut, aber ja leider darf ich mir in Büro diese nicht Installieren. Aber Privat habe ich diese auf Allplan 2020 getestet schon Interessant auch.

Wie gesagt das von Dir Mike einfach Super und gut durchdacht, erstmal darauf kommen das ist immer der leidensweg. Aber dennoch ein Applaus für Dich ist doch auch bestimmt was wert und das hilft anderen Usern mit sicherheit auch.

Beste Grüße Tobi

11 - 18 (18)