[Frage] Problem bei Türöffnungen in mehrschichtigen Wänden bei Rohbodenversprüngen


Bin auf ein Phänomen gestoßen, zu dem ich keine rechte Lösung weiß:

Wir haben Türöffnungen in mehrschichtige Wände (z.B. 3 Schichten) eingesetzt. Die mittlere Schicht ist die Rohbauschicht (z.B. Stahlbeton), die beiden äußeren z.B. Wärmedämmung oder Putz etc.
An der Außenkante der Rohbauschicht verspringt das Bodenniveau um 20cm nach unten. Auf einer Seite der Tür hat der Raum den Fußbodenaufbau 20 auf der anderen Seite 0. Die einzelnen Unter- und Oberkanten der Wände bzw. Wandschichten werden über die Bauwerksstruktur bzw. an dem Versprung über ein freies Ebenenpaar (als Dachlandschaft in der BWS) definiert. Klappt ohne die Tür soweit auch wunderbar.

Sobald ich nun aber eine Türöffnung in diese Wand einsetze, weiß der Sturz nicht recht nach welcher Seite er sich richten soll und verspringt einfach auch an der Außenkante der Rohbauschicht um 20cm nach unten. Das hat zum einen zur Folge, daß mitten in der Tür ein Absatz erscheint und das automatische Beschriftungbild den tieferen Sturz als Bezug nimmt und die falsche Höhe auswirft. Das Smartpart der Tür sitzt korrekt.

Was können wir machen, daß wir sowohl die korrekte Bauteilgeometrie erhalten, als auch die korrekte Höhenangabe im Beschriftungsbild?

Anhänge (2)

Typ: image/jpeg
98-mal heruntergeladen
Größe: 69,52 KiB
Typ: image/jpeg
73-mal heruntergeladen
Größe: 76,35 KiB

Hilfreichste Antwort anzeigen Hilfreichste Antwort verbergen

OK od. UK der Türe absolut definieren.

Namenlos gezeichnet in vollem Bewusstsein - ignorant, in eigen Augen vermutlich höflich, dennoch unhöflichst, unfreundlichst wer einen/viele vermutete - sich von alters erschließende Namen nennt.
08.01.2024 - Gegen Bauernsperren! -> Boykott der direktverkaufenden Bauern - kauft nicht mehr direkt bei Bauern!

11 - 11 (11)

Ist leider meiner Meinung nach kaum bis gar nicht lösbar.
bei einer einschichtigen Wand schafft man es relativ leicht die Roh/Fertighöhen der BEIDEN anliegenden Räume zu ermitteln.
Bei mehrschichtigen WÄnden/Türen klappt das leider nicht.
Rohfußboden des Raums, zu dem die Tür gehört: PARENT(@97@)/1000
Rohfußboden desanderen anliegenden Raums:(MT_Tuer(MT_Raum(@97@))-PARENT(@97@))/1000

Namenlos gezeichnet in vollem Bewusstsein - ignorant, in eigen Augen vermutlich höflich, dennoch unhöflichst, unfreundlichst wer einen/viele vermutete - sich von alters erschließende Namen nennt.
08.01.2024 - Gegen Bauernsperren! -> Boykott der direktverkaufenden Bauern - kauft nicht mehr direkt bei Bauern!

11 - 11 (11)

Verwendung von Cookies:
Um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwendet Allplan Cookies.
Durch die weitere Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.  -  Mehr Informationen

Schließen