Hallo Kollegen,
ich habe versucht Zulage eisen über ein schräg verlaufenden Wand abgestuft zu verlegen.
leider habe ich das nicht hinbekommen.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Gruß
Frank Fahlbusch
Hallo Kollegen,
ich habe versucht Zulage eisen über ein schräg verlaufenden Wand abgestuft zu verlegen.
leider habe ich das nicht hinbekommen.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Gruß
Frank Fahlbusch
Hallo Frank,
- was meinst du mit abgestuft ?
- arbeitest du in 2D oder 3D ?
- arbeitest du lieber mit Stabformverlegungen oder Flächenbewehrungen ?
Hier führen viele Wege nach Rom. Mir fallen auf Anhieb 3 Wege ein - habe aber grad keine Zeit alle aufzuschreiben.
Das einfachste ist vlt. (bezogen auf deinen Grundriss im PDF) eine Flächenbew/Einzelverlegung (Zulagen) zu erstellen, die du an der unterseite mittig auf die Achse der Wand legst.
Dann die Oberseite des Verlegepolygons mit Punktmodifizieren mittig auf die "obere" Wandachse verschieben.
LG Jürgen
LG Jürgen
Allplan 2024-1-6 - Ingenieurbau
Hallo Frank,
- was meinst du mit abgestuft ?
- arbeitest du in 2D oder 3D ?
- arbeitest du lieber mit Stabformverlegungen oder Flächenbewehrungen ?
Hier führen viele Wege nach Rom. Mir fallen auf Anhieb 3 Wege ein - habe aber grad keine Zeit alle aufzuschreiben.
Das einfachste ist vlt. (bezogen auf deinen Grundriss im PDF) eine Flächenbew/Einzelverlegung (Zulagen) zu erstellen, die du an der unterseite mittig auf die Achse der Wand legst.
Dann die Oberseite des Verlegepolygons mit Punktmodifizieren mittig auf die "obere" Wandachse verschieben.
LG Jürgen
LG Jürgen
Allplan 2024-1-6 - Ingenieurbau
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Antwort.
Ich arbeite in 3D auch erst seit ca. 6 Monaten und habe mir bisher alles selber beigebracht. Mit Hilfe des Forums kommt man glaube ich ganz gut zurecht. Ich arbeite mit beiden Methoden. Dein Tipp war sehr hilfreich.
Gruß Frank