Hallo liebes Forum.

Ich arbeite gerade an einem simplen Bewehrungs-SmartPart und mir ist aufgefallen, dass ich nirgendwo die Positionsnummer der Verlegung bestimmen kann.

Außerdem ist mir aufgefallen, dass wenn ich eine definierte Verlegung öfters absetze (mit z.B.: REINF_PLACE 0 , 0 , 0 ), werden hier unterschiedliche Positionsnummer verwendet, obwohl es sich um die gleiche Bewehrung handelt. (Hintergrund: identisch bewehrte Stütze mehrmals absetzen)

-----

FOR i = 1 TO 5
REINF_PLACE 0 , 0 , 0
TRANSX 2.5
NEXT i

-----

Wenn ich jedoch nur eine Stütze generiere und diese kopiere, bleibt die Positionsnummer gleich.

Hoffentlich kann mir wer bei dem Thema weiterhelfen...

Lösung anzeigen Lösung verbergen

Falls es noch jemanden interessiert - hier der Workaround den ich gefunden habe.

-Bewehrung mit SmartPart generieren lassen (mit den "überschüssigen" Positionen)
-Anschließend den Befehl "Verpositionierung" ausführen und bestätigen

Sobald jedoch beim SmartPart etwas geändert wird, muss dieser Schritt wiederholt werden. Ist zwar nicht perfekt aber damit kann man arbeiten.

Anhänge (1)

Typ: image/png
72-mal heruntergeladen
Größe: 39,18 KiB

Falls es noch jemanden interessiert - hier der Workaround den ich gefunden habe.

-Bewehrung mit SmartPart generieren lassen (mit den "überschüssigen" Positionen)
-Anschließend den Befehl "Verpositionierung" ausführen und bestätigen

Sobald jedoch beim SmartPart etwas geändert wird, muss dieser Schritt wiederholt werden. Ist zwar nicht perfekt aber damit kann man arbeiten.

Anhänge (1)

Typ: image/png
72-mal heruntergeladen
Größe: 39,18 KiB

Ja das ist mir auch aufgefallen. Jede kleinste Änderung des SmartParts führt dazu, dass man alles neu Verpositionieren muss. Find ich nicht so toll.

Zitiert von: GUBALLPLAN
Falls es noch jemanden interessiert - hier der Workaround den ich gefunden habe.
-Bewehrung mit SmartPart generieren lassen (mit den "überschüssigen" Positionen)

-Anschließend den Befehl "Verpositionierung" ausführen und bestätigen
Sobald jedoch beim SmartPart etwas geändert wird, muss dieser Schritt wiederholt werden. Ist zwar nicht perfekt aber damit kann man arbeiten.