Folgendes Problembeispiel:
ein Raum hat einen Installationsboden von 20 cm.
Die Türhöhe für eine Türe kann aber nur ab Rohfussboden oder ab Brüstung angegeben werden.
in der 2D Grundrissdarstellung macht dies keinen Unterschied wo die Türe in der Höhe sitzt ABER:
1. Massenberechnungen sind dadurch falsch (20cmx30cmx101cm x vieleicht 500 Türen, ergibt einen signifikanten Unterschied in der Massenberechnung)
2. 3D Darstellung ist falsch. Ausserdem Kollision mit allem was da unten so durch die Türöffnung gehen soll.
3. Durchbrüche oberhalb der Türe sind unmöglich korrekt einzuzeichnen.
4. Visuelle Kontrolle in 3D ist nicht möglich, da kein Anschlusspunkt stimmen kann.
5. Abgehängte Decken mit Schotts kollidieren genauso.
Wir versuchen nun seit 2 Jahren selbst eine Lösung zu finden, haben bisher jedoch keine zufriedenstellende gefunden!
Noch interessanter wird es bei einer Stufe ab Zarge. Wenn nur auf einer Seite der Türe ein Installationsboden ist (durch Anschlagsseite ist die Zuordnung der Türe womöglich zur falschen RFB Höhe)
Also: Wie kann ich der Smarttüre sagen wo ihr genauer Fusspunkt liegt? Ohne halblebige Kompromisse ein gehen zu müssen?
Kann jemand weiterhelfen?
Die Probleme muss doch jeder haben der schonmal Smartparttüren irgendwo eingesetzt hat.