Hallo zusammen,

wir haben uns ein Attribut aus mehreren einzelnen Attributen erstellt.
Im Allplan wird dies auch richtig angezeigt.
In der IFC-Datei sind jedoch bei allen Wänden komplett willkürlich andere/falsche Attribute in diesem Gesamtattribut verknüpft. (Bild 2)
Bei Decken, Stützen, Streifenfundamenten - alles in Ordnung und kein Problem.
Wisst Ihr voran das liegen könnte und wie wir zum richtigen Ergebnis kommen könnten?

Anhänge (3)

Typ: image/jpeg
109-mal heruntergeladen
Größe: 61,85 KiB
Typ: image/jpeg
137-mal heruntergeladen
Größe: 61,90 KiB
Typ: image/jpeg
103-mal heruntergeladen
Größe: 103,03 KiB

Hallo!

Wie ist denn Eure IFC-Export-Einstellung für Mehrschichtige Bauteile?
(Erweiterte Optionen --> Mehrschichtige Bauteile auftrennen)

Das Formelattribut in Deinem Screenshot hängt ja an der Wandschicht.
Wenn beim Export die Auftrennung mehrschichtiger Wände deaktiviert ist, werden für die IfcWall aber die Attribute der Gesamtwand übernommen.

lg,
Stefan

GEA Arquitectos S.L.P.
Calle Gerardo Diego 6A | 41013 Sevilla | Spain

Danke Dir Stefan.
Die Wände sind beim Export getrennt - Häckchen ist drin.

Verwunderlich ist, dass Bodenplatte steht. Diese Bezeichnung taucht ja nirgendwo im Bauteil auf - weder in der Gesamtwand noch in der Wandschicht.
VG Jana

Hallo zusammen, die Hotline konnte mir weiterhelfen.
Hier das Ergebnis bzw Antwort dazu.

" Mit Allplan 2023 kann ich es nicht reproduzieren, aber mit Allplan 2022 schon.
Ich bin auch in unserer Datenbank fündig geworden.
Da wurde ein ähnliches Problem gemeldet:
Ein Formelattribut wurde beim IFC Export mit einem bestimmten selbst erstellten Austauschfavorit vor dem IFC Export nicht aktualisiert. Bei anderen Austauschfavoriten funktionierte es dagegen
Dieses Problem wurde nun zur Version Allplan 2023 ausgebaut.
Mit Allplan 2022 verhält es sich so:
Das Formelattribut wird auch falsch angezeigt, wenn Sie die Gesamtattribute über die Eigenschaften der Wand aufrufen.

Erst wenn ich bei einer betroffenen Wand über das Kontextmenü "Attribute modifizieren" aufrufe wird das Formelattribut aktualisiert und ab dann auch mit Allplan 2022 korrekt exportiert

Bis Sie auf Allplan 2023 oder Allplan 2024 upgraden, würde ich Ihnen folgenden Workaround empfehlen.
Exportieren Sie einmal die Attribut mit der Funktion "Attribute exportieren"
Speichern Sie die Datei ohne etwas zu ändern ab und lesen Sie sie wieder ein. (bitte importieren Sie die Attribute ohne Vergleichsdialog)

Danach sollte es korrekt funktionieren."