Moin,

für den korrekten Import in DDS-CAD benötigt unser TGA-Planer die Wände als IfcWallStandardCase.
Die Wände sind als einschichtige Bauteile modelliert. Bei der Kontrolle in Solibri ist aufgefallen, dass viele Wände diese Entität aufweisen, manche aber nicht. Manche Wände wechseln bei erneutem Export sogar die Klassifizierung zwischen IfcWall und StandardCase.

Mwn. ist diese Klassifizierung für einschichtige Wände vorgesehen. Ein "brute force" versuch die IfcEntität manuell umzustellen hat keine Besserung bewirkt.

Als Beobachtung unsererseits:
Es scheint vornehmlich die Wände mit den meisten Aussparungen durch Unterzüge oder Stützen zu betreffen. Diese scheinen eher dazu zu neigen nicht als einschichtige und damit IfcWallStandardCase erkannt zu werden.

Meine Frage: Wie kann ich garantieren, dass alle Wände meines Modells korrekt Klassifiziert werden?
Ein erster Versuch die Wechselwirkung der Unterzüge und Stützen auszuschalten hat in einem Geschoss ein positives Resultat bewirkt.
Das sollte meiner Meinung nach aber nicht sein müssen, oder liege ich da falsch?