[Question] Festverglasung Fenster Darstellung [Solved]


Hallo, ich bin etwas unzufrieden mit der fehlenden Darstellung der Festverglasungen. Wieso hat die Festverglasung kein Kreuz in der Mitte wie man es vom Fensterbauer kennt? In den bisherigen Büros wurde dies auch immer so gehandhabt. Allplan lässt diese Option leider offen und man hat keine Darstellungsauswahl zur Verfügung? Die Ansichten sorgten schon für Probleme auf der Baustelle. Gibt es hier einen SUPERallplaner der so etwas "programmieren" könnte? Im besten Fall als fester "Fensterflügel" unter dem Reiter "Öffnungsart".

Attachments (2)

Type: image/png
Downloaded 262 times
Size: 9,88 KiB
Type: image/png
Downloaded 269 times
Size: 23,47 KiB

Show solution Hide solution

Scheinbar gibt es Planer, die einen Flügel ausbilden, diesen aber nicht öffnen wollen, sondern fest in den Rahmen schrauben. Ausser vielleicht optische Gründe fallen mir dazu nicht viele sinnvolle Begründungen ein.

Diese Lösung ist nicht gerade ressourcenschonend, von den Mehrkosten für den Bauherrn mal ganz zu schweigen! Könnte man viel "billiger" haben, indem man die Scheibe (ohne Flügel) direkt in den Rahmen einsetzt. Aber egal, ich will das nicht weiter bewerten.

Wenn diese Konstellation eine "festen Flügels" mit dem Öffnungssymbol "Festverglasung" gemeint sein sollte,
kann man das mit dem beiliegenden Fesnter-SmartPart (Version 8.2) nunmehr darstellen.

Attachments (2)

Type: image/png
Downloaded 213 times
Size: 77,47 KiB
Type: text/xml
Downloaded 696 times
Size: 657,74 KiB
51 - 60 (61)

Ach Fredo,

Du/ihr habt euch doch extra diese Symbol gewünscht.
Nun ist es da, und jetzt stört es euch wieder bei der Beschriftung.
Welche (feste) Größe sollte das Symbol denn haben? Beachte:
Das umgebende Glas kann ja beliebig gross oder klein sein!

Lasst es doch einfach weg, dann kann die Größe auch nicht falsch sein!

Ich habe das bisher nie vermisst, getreu der Regel: Wo kein Öffnungssymbol drin ist, ist Festverglasung!
Eine genial einfache Lösung :-)

Wie man's macht, ist es falsch.
Sicher kann man alles machen, kostet nur Zeit! Aber: Zeit ist Geld.

Ich gebe dir ja Recht. Ich würde es auch nie vermissen! Aber leider arbeite ich mit einigen anderen Architekten zusammen, die das immer drin haben wollen, damit auch jeder es versteht, wenn er ein Fenster-LV zugesendet bekommt.

Macht aber nix. Wenn keine Zeit da ist, dann ist es eben so. Das Leben geht auch mit unterschiedlichen Symbolgrößen weiter.

Sonnige Grüße

Fredo

Quote by Nemo
Wie man's macht, ist es falsch.

Sicher kann man alles machen, kostet nur Zeit! Aber: Zeit ist Geld.

Guten Morgen Jörg!
Nur aus eigenem Interesse wäre es schön zu wissen, wieviel man dir denn für die Umsetzung eines zusätzlichen Wunsches bezahlen müsste? Diese Frage ist schon recht häufig gestellt worden und viele waren schon bereit, deine „zusätzliche“ Dienstleistung zu bezahlen.
Man könnte ja auch mal hier im Forum wohltätig unterwegs sein und eventuell diese Kosten für andere übernehmen. Dies hängt natürlich entscheidend von deinem Stundenlohn ab bzw. auch von deiner Schnelligkeit.

Vielleicht kannst du mir hierzu mal ein PM schreiben.

Sonnige Grüße

Fredo

PS: Auf dem Screenshot sieht man ganz gut die unterschiedlichen Größen und ab und zuauch die Probleme mit zusätzlichen Texten, welche dann nicht mehr so recht ins Glasfeld passen.

Attachments (1)

Type: image/jpeg
Downloaded 125 times
Size: 784,19 KiB

Hallo zusammen,
Allplan hat jetzt auch die Symbolik für Fest-Verglasung in der 2024er Version.
Bei Projekten, welche ich in Allplan 2024 weiterbearbeiten möchte, würde ich gerne die Version 8.2 (ich glaube von Jörg) auf die Version 9.4 aktualisieren mit dem Befehl "Smartpart Version übertragen". Da kommt aber leider eine Fehlermeldung.
Gibt es da irgendeinen Trick, wie man es trotzdem schaffen kann?

Gruß

Fredo

Attachments (2)

Type: image/jpeg
Downloaded 56 times
Size: 120,82 KiB
Type: application/ndw
Downloaded 119 times
Size: 2,88 MiB

Wenn sich das SmartPart nicht konvertieren läßt, setze die Version auf 8.0 zurück.
Danach sollte die Konvertierung funktionieren.

Attachments (1)

Type: image/png
Downloaded 76 times
Size: 128,92 KiB

Morgen Jörg,
das funktioniert, ist aber leider nicht so einsetzbar, dass man alle Fenster-Smartparts auf einmal auf die Version 8.0 zurücksetzen kann.
Auf jeden Fall funktioniert dann die Aktualisierung auf die 9.4er Version.
Für kleinere Projekte würde die Methode also recht schnell funktionieren, bei größerern Projekten würde es leider länger dauern.

Vielen Dank für den Befehl, der mal wieder nicht in meiner Actionbar zu finden war. Ich musste ihn, wie schon so oft vorher passiert, selber manuell über die Actionbarkonfiguration hinzufügen.

Gruß

Fredo

Falls es mehrere SmartParts der Version 8.2 gibt, die sich nicht migrieren lassen, benutzt bitte beiliegendes SmartPart als Migrations-Quelle:
1. SmartPart "Fenster" herunterladen, und in's ensptr. Teilbild einfügen
2. Migration starten, und bei "Von welchem SmartPart Daten übernehmen" das neu eingefügte SmartPart "Fenster" anklicken.(s. overtake.png)
3. Bei "Welche SmartParts wollen Sie aktualisieren?" die zu aktualisierenden SmartParts der version 8.2 auswählen.(s. assign.png)

Attachments (3)

Type: text/xml
Downloaded 118 times
Size: 700,03 KiB
Type: image/png
Downloaded 36 times
Size: 35,83 KiB
Type: image/png
Downloaded 30 times
Size: 29,06 KiB

Hi Jörg,
ich weiß nicht, wie du das jetzt schon wieder hinbekommen hast! Aber so hat es funktioniert und ich bin gespannt, ob man dann in Allplan 2025 die nun aktualisierte SMT auch ohne deine Hilfe auf die dann aktuelle Version updaten kann.
Was ich auch nicht weiß, ob es überhaupt immer zwingend notwendig ist, auf die aktuelleste Version zu setzen. Aber die Hotline fragt oft bei fehlerhaften Verhalten auch nach den eingestzten SMT-Versionen.
Aber in meinen selbst erstellten Assistenten möchte ich möglichst auch immer die neueste Version haben, damit bei neuen Projekten diese dann auch eingesetzt werden können.
Dort hatte ich aber gestern bereits für alle Öffnungen jeweils eine Favoritendatei gespeichert und diese dann auf ein 8.0-DMT angewendet und die 8.2er SMT dann ausgetauscht. Na ja, einfacher geht es nun mit deinem hochgeladenen SMT. Kniefall!!!

Vielen Dank und eine letzte Bitte: Kannst du das auch noch für Tür-SMT hinbekommen? Da funktioniert es nämlich leider mit der Version 8.2 auch nicht.

Bis denne

Fredo

Hier noch die Tür.

Es ist eine kleine Änderung im Script, die Du auch selber machen könntest:
Zeile 3396 im Parameterscript:
IF GLOB_VERSION = "8.0" AND MIGR_VERSION > GLOB_VERSION THEN
muss geändert werden in
IF (GLOB_VERSION = "8.0" OR GLOB_VERSION = "8.2") AND MIGR_VERSION > GLOB_VERSION THEN

Das Problem ist, dass Allplan selbst nie eine Version 8.2 rausgebracht hat, und somit von dieser
Version nicht migriert werden kann.

Attachments (2)

Type: image/png
Downloaded 62 times
Size: 62,54 KiB
Type: text/xml
Downloaded 117 times
Size: 699,26 KiB

Hi Jörg,
lieben Dank, auch für das Kompliment, welches mir gerade rote Wangen beschert hat.
Annahme 1: Du traust mir also wirklich zu, dass ich die Zeile alleine gefunden hätte. Im Leben nicht!
Annahme 2: Du traust mir zu, dass ich das mit Hilfe deines Screenshots in Zukunft alleinen hinbekomme! Ich denke ja!

Gruß und Dank

Fredo